之前装展厅制冷机组,纠结3p的空调用多大的空开,找的电工随口说配32A就行,当场就敲定了,等到接线调试,一开机总闸跟着往下跳,反反复复试了三四次,外机刚启动的瞬间电流猛地往上冲,根本稳不住。

那台是三相供电的3p柜机,铭牌上面标的额定输入功率差不多2.2千瓦,额定电流4.8A左右,可启动电流不是这个数,电工只看了额定电流,忽略了压缩机启动那一下的冲击,直接拿32A空开,空开的动作阈值和线路承载匹配不上。后来翻机器附带的安装手册,手册里写的推荐选配25A空开,同时线路得配套4平方铜线,不能再细。

还有一台单相220V的3p挂机,又是另一个情况。

铭牌功率接近2.6千瓦,算上电辅热全开的时候,总电流会摸到14A上下,启动峰值更高。最开始想偷懒,打算装20A空开,线材用2.5平方的线,做前期接线的时候,线皮摸着微微发烫,不敢继续试机。换了25A空开,同步换成4平方的铜线之后,连续开一整天,空开不会无故跳闸,电线温度也维持在正常范围。

好多店家卖空调的时候会口头混淆单相和三相机型,这一点很容易搞错。三相的3p空调,常规选25A空开就够用,线路最低配2.5平方的三相电缆;单相家用款的3p,优先25A空开,线材必须4平方铜线,不建议往20A上面靠。

隔壁门店老板,家里装同款单相3p空调,听别人建议装了32A空开,主线是2.5平方,用了大半年,插座位置的线皮软化变形,还好发现得早,没酿成别的问题。空开不是越大越好,空开的作用是在线路过载的时候切断电源,要是空开规格选的过大,电线已经过热,空开却不会动作,保护功能直接失效。

空开类型也不能随便拿。空调这种带电机负载的设备,得用D型空开,不是家里照明那种C型。C型空开碰到压缩机启动的瞬时大电流,很容易误跳闸,D型能耐受短时冲击电流,适配压缩机这类感性负载。当初第一次采购,没留意型号,拿了C型25A,一开机就跳,来回跑建材店换货,浪费半天功夫。

就算空开规格选对,漏保的参数也要留意。单独回路给空调,带漏电保护的话,选30mA的漏保就行,不用选更小的,不然电压轻微波动就会误动作。空调回路最好单独布线,不要和插座、照明共用一条线路,别的电器同时启动,叠加电流之后,会打乱空开的工作状态。

看机器铭牌永远是最准的,每台空调机身侧面的铭牌,会标注最大输入电流,直接按这个数值往上预留余量,再选空开。铭牌标的最大电流12A,预留一点余量,就选25A的D型空开,配套对应粗细的电线,别单凭别人口头给的数字直接施工。