那天午后屋子里闷得慌,按下遥控器开机,外机嗡的响了两声,面板直接跳出代码,空调报e1是什么故障,我盯着屏幕反复看,心里一下子就烦了,前一晚还好好的,没挪动机器,也没碰过管线。
随手点开手机,刷到好多说法,有的说是电压不稳,有的讲传感器坏了,还有人说是外机散热堵死了,信息乱糟糟的,越看越拿不准,索性先按网上说的简单法子试一遍。拔掉电源插头,在原地等了十来分钟,再通电开机,风叶转起来没半分钟,那个e1代码又跳出来,冷风一点都没吹出来。
蹲到阳台外机边上瞅,外壳上落了厚厚的杨絮,一层一层糊在散热片缝隙里,看着就堵得严实。找了根旧毛刷,慢慢扫表面的絮状物,不敢使劲戳里面的翅片,怕给掰变形。扫完之后又拿喷壶装了凉水,远远的往散热片上面轻喷,不敢对着电路板那一块淋水,做完这些,满心以为这下能正常运转。
再开机器。
依旧是老样子,外机启动几秒,跟着就停机,面板上e1亮着不动。那会就有点泄气,原来堵散热只是一部分人碰到的情况,放到我这台上面并不管用,之前看帖子的时候下意识以为,只要清理外机就能搞定,这个想法纯粹是想当然。
给维修师傅打了电话,等他过来的空档,来回摸内机的进出风口,出风口只有一点点温温的风,完全没有制冷该有的凉意。师傅拆开外机外壳,拿表测了一阵,才跟我说,不是散热脏了的问题,是外机的高压保护触发了,连带线路上面还有一点接触松动,不是单一零件直接坏掉那种,是两种状况凑在了一块。
拆开接线的地方看,端子那里氧化发暗,金属片有点松垮,机器运行压力上来之后,信号传不对,就直接跳出e1保护停机,防止继续运转把别的部件烧坏。师傅把氧化的地方打磨干净,重新压紧接线端子,又顺带检查了冷媒压力,压力数值倒是在正常区间,不用额外加注。
全部弄好之后合上外壳,遥控开机,外机平稳持续运转,凉风吹出来,面板上的故障码消失不见。站在边上看着机器,才慢慢反应过来,网上铺天盖地的解释,都是别人遇到的情况,没法直接套在自己家空调上头,同样跳出e1,背后对应的状况可以差很远。
其实中途还纠结过,要不要自己网购配件换传感器,幸好没急着下单,不然买回来零件不对,白白浪费钱,还容易在拆装的时候碰坏别的线路,到时候问题只会变得更麻烦。这只是我这一台空调碰到的情况,别的机型、别的环境里面,出现这个代码,根源不一定一样,不能拿我的经历去对照。
傍晚的时候坐在屋里,风慢慢把热气带走,遥控器就放在茶几边上,不再去盯着面板看有没有报错。