那天蹲在工地配电箱边上翻手机,一直在搜50铝芯电缆能带多少千瓦,手里攥着电缆合格证,心里悬着,要接的设备堆在一旁等着上电,前一天问过两个熟人,两个人说出来的数字差了一大截,弄得我拿不定主意。

线是提前拉好的,距离不算短,线管埋在泥土下面,当时只想着铝线省钱,没多想别的,货到了之后才慌起来,怕负荷往上一加,线发烫,耽误整批设备调试。

找了个老师傅过来。

他没直接给我一个固定的数,只是蹲下来摸了摸电缆外皮,又看了看两头压接的线鼻子,说能不能带得动,不光看线的粗细,线路长短、是不是穿管埋地、同时开几台机器,都会变。我盯着屏幕上刷出来的各种说法,一会看到一个数字,刷新一下又变成另一个,越看越乱,索性关掉网页,打算一点点往上加负载试,只敢慢慢试,不敢一次性开满。

最先只开了两台小机器,运行半个多小时,用手背贴着电缆外层感受温度,温温的,没有烫手的感觉,电流表上的读数看着还算平稳。胆子稍微大了一点,再合上另一台设备的开关,没过多久,靠近配电箱那一段的外皮温度明显上来了,不是那种滚烫,但是能明显感觉到热量持续往外散,不敢再加了,赶紧关掉刚合上的那一路。

旁边一起干活的伙计说,他之前在别的工地,同样规格的50铝线,距离短,通风也好,带的负载就比我这边高不少,当时还跟我念叨,说当初他们那边一直满负荷跑,也没出什么异样。我听着就更懵了,同样的线,换到不一样的工况,差别居然这么大。

后来才反应过来,网上那些现成的数字,大多是放在理想条件下估算出来的,和埋在土里、线路还有一定长度的现场根本不是一回事。我这个现场,试到这个程度就不敢继续往上加了,只维持当时稳定运行的那一部分负载。这仅仅是我这一次现场碰到的情况,换别人的布线环境,结果肯定不会一样,没法照搬我这个状态去套别的工程。

中间还犯过一个傻念头,想着电缆本身看着挺粗,铝芯材质看着扎实,说不定还能再多带一点负荷,咬咬牙全开试试,还好忍住了,没硬往上堆功率。要是当时头脑一热全部投进去,保不准线会持续升温,后面会发生什么,我也说不清。

之后的几天,就一直保持着这个负荷状态在运行,有空就过去摸一摸电缆的温度,看一下电表和电流读数,没有再动过增加负载的想法。原本以为能找到一个确定的答案,折腾一圈才明白,这件事没有一个一句话就能敲定的结果。

收工那晚,收拾工具的时候,把那张存着电缆参数的纸条揉了揉塞进口袋。